(v. 'Acque torbide, sospese indagini sotto a.
Secondo la comunicazione "le alterazioni" del parametro
relativo alla torbidità delle acque pari a 4NTU, rilevate il 14
ottobre, si erano ripetute anche nella mattinata del giorno
successivo, "sempre in assenza di qualsiasi attività operativa
da parte della scrivente e dei suoi affidatari". "Si evidenzia
al riguardo - scrive la Italferr al commissario - che il
riscontrato livello di torbidità delle acque pari a 4 Ntu è non
solo superiore a quanto previsto nella procedura che fissa il
range in un valore pari a 0,12-0,30 Ntu, ma anche
significativamente più alto dei parametri consentiti dalla legge
pari a 1 Ntu. Ciò, si noti, nonostante la sospensione del
traffico nella galleria medesima, che avrebbe dovuto
eventualmente incidere in senso positivo sul riscontro di tali
valori". (ANSA).